GB/T50063-2008第8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%的要求,如何理解,如果达到60%,就不可能小于30%,还是理解为在30%-60%之间呢,或是60%以上到70%以下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nasa111
    nasa111 沙发
    规范表述有一点问题,理解这句话的意思应当是常测电流数值应当在CT额定电流的60%左右,当然负荷的额定电流值应当高于60%,最小值不应低于CT额定电流的30%。
    2014-07-28 16:50:28

    回复 举报
    赞同0
  • tjdxwz
    tjdxwz 板凳
    选的量程是100a,那么平时测量试宜达到60A至100A,若低于60A,应大于30A.