本人做了一个项目 有6幢楼和一个大地下车库 我在地下车库和5#楼分别做了2套消防报警系统,现在审图的有一条意见“地下车库的火灾报警控制器与5#楼的系统应有系统联系,本设计的联动控制消防水泵等与5#楼联动关系应明确”, 由于此前没做过类似项目,所以不知该如何修改 请高手指点!
发布于
2004-11-30 19:24:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
eric791211
其他5栋楼都是住宅,不做消防报警,就是5#楼是酒店所以做消防报警,地下车库在其他5栋楼下面,5#楼下有个地下一层,所以我在地下车库和5#楼分别做了2套消防报警系统,两个报警系统联动控制5#楼地下一层的消防水泵房的水泵,审图就提出以上这条意见,不知怎么改了?
2004-12-01 04:15:01
来自 PC
评论
举报
唐龙
楼主,把你的工程介绍得详细些.比如六栋楼相互关系,及六栋楼与地下车库的关系等.
xujinzhan网友,谢谢你的发言,但以后请勿重复发帖,以免占用资源!
2004-11-30 23:59:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
eric791211
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
23
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.73 万条内容 · 246 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
-
eric791211
