土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵地下换热器系统计算书样例2014版

地源热泵地下换热器系统计算书样例2014版

发布于:2014-07-18 23:05:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
本帖最后由 tianhejisi 于 2015-1-7 23:06 编辑

地源热泵地下换热器系统计算书样例2015新版

发两个版本供参考
其中A版是计算30年各年各月进出水平均温度的版本(推荐);
B版是按照附录B的算法,根据目标水温计算需要管长度的算法;
两个版本采用同一算例,方便大家参考。

A版的特点是对系统未来运行效果会有一个比较清晰的预期;
B版的特点是按照规范介绍的算法计算,更容易与相关人员达成共识;

从结果看,两种算法都考虑了井群不同地埋管之间的相互影响,但B版计算的时间周期是一个季度或一个月,没有考虑系统多年后热堆积的影响,所以在项目较大且负荷平衡度较差时,存在一定的风险。





有任何疑问和建议可以与我们联系QQ:2317711912
2015-01-07更新

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • tianhejisi
    tianhejisi 沙发
    五月二十日,今年520,即将开启第二轮为期百天的地源热泵地下换热器免费计算活动,活动条件及规则,正在制定当中,敬请期待。