土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 求教压线鼻子的办法
最近在一个小区施工,后期安装遇到点问题。
图纸设计是240的铜电缆,甲方变更为300的铝缆,我的压线钳不行了,
找了把大点的钳子也不行,300的磨具只能压铜的。
各位大侠有什么好办法?或者应该用什么型号的液压钳。
我们在当地都找遍了没那么大的磨具……

全部回答(11 )

  • liuxuesheng-002
    开套模具,,二百元搞定!!!!
    2014-08-16 21:09:16 来自 PC 评论 举报
  • shwj89
    哈哈,这种情况我遇到过,楼主得使用分体式液压钳,300的铜鼻子和300的铜铝鼻子确实不一样粗,铜的细,液压钳压接正好,压铝的压模放不进去,我这边400的铝单芯,把鼻子放到压模中,模具合不上,模具销子差半个孔插不进去,没办法,找了个10个的长螺丝杆插到那个半孔中,压几下子松开,再把销子插上,再压,经验之谈,欢迎大家提出高招。
    2014-08-15 15:55:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 502 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10