土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器过载电流的整定值

断路器过载电流的整定值

发布于:2014-07-18 14:40:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断路器和热继的过载电流如何整定? Ir=In 还是 Ir=1.1In ? 查阅了一些资料,给出的答案为 Ir=1.1In , 为什么 ? 整定到负载的额定电流不更合适吗! 求大神详解~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    hongzhan2013 发表于 2014-7-21 10:26 电动机一般最大允许的过电流的倍数就是1.1倍?对,最大允许过载到10%。由于测量原件的5%的误差,所以一般整定到0.99-1.05电动机才安全。
    2014-07-21 10:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • 展展
    展展 板凳
    beida_energy 发表于 2014-7-21 09:07 一般不敢整定为1.1倍。因为电动机一般最大允许的过电流的倍数就是1.1倍,但是热保护测量的时候也有0.5的误 …电动机一般最大允许的过电流的倍数就是1.1倍?
    2014-07-21 10:26:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2157 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高清扫描《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013(含条文说明)

本帖最后由 北方郎 于 2014-7-21 11:16 编辑 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013(含条文说明)资料来源旺点。

回帖成功

经验值 +10