土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 第三周期与第一周期之比太大,怎么调

第三周期与第一周期之比太大,怎么调

发布于:2014-07-18 14:18:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]

======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7068 144.21 0.85 ( 0.57+0.28 ) 0.15
2 0.7046 51.11 0.83 ( 0.45+0.39 ) 0.17
3 0.6869 69.74 0.39 ( 0.03+0.36 ) 0.61
4 0.2955 169.93 0.12 ( 0.12+0.00 ) 0.88
5 0.2334 138.39 0.58 ( 0.35+0.23 ) 0.42
6 0.2243 54.65 0.97 ( 0.31+0.66 ) 0.03
7 0.2071 153.80 0.48 ( 0.37+0.11 ) 0.52
8 0.1472 62.40 0.29 ( 0.06+0.23 ) 0.71
9 0.1195 80.70 0.11 ( 0.00+0.11 ) 0.89

地震作用最大的方向 = -6.025 (度)


============================================================

仅考虑 X 向地震作用时的地震力
Floor : 层号
Tower : 塔号
F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩

振型 1 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
3 1 509.97 -349.55 -5759.55
2 1 646.36 -466.82 -5219.60
1 1 759.13 -537.01 -8882.30

振型 2 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
3 1 530.39 360.04 5408.40
2 1 368.95 471.03 5374.83
1 1 559.34 547.75 7741.90

振型 3 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
3 1 3.01 -9.69 196.18
2 1 -2.29 -5.15 193.59
1 1 -0.20 -9.18 276.73

振型 4 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
3 1 -20.21 2.17 693.74
2 1 14.19 -2.65 -258.91
1 1 12.64 0.65 -467.82

振型 5 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
3 1 -79.53 61.82 -1055.49
2 1 -10.18 13.59 -699.20
1 1 146.76 -121.50 3897.27

振型 6 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
3 1 -59.32 -89.28 -360.49
2 1 -23.62 -31.97 15.96
1 1 128.91 186.93 498.64

振型 7 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
3 1 -29.29 20.78 905.59
2 1 -60.22 28.98 1029.37
1 1 129.33 -71.77 -3096.03

振型 8 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
3 1 2.37 4.20 28.13
2 1 -4.05 -7.74 -33.05
1 1 2.11 4.38 29.29

振型 9 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
3 1 0.07 0.45 6.08
2 1 -0.10 -0.62 -3.18
1 1 0.04 0.20 1.22

各振型作用下 X 方向的基底剪力
-------------------------------------------------------
振型号 剪力(kN)
1 1915.46
2 1458.68
3 0.51
4 6.62
5 57.04
6 45.97
7 39.83
8 0.43
9 0.01

各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号
Tower : 塔号
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
Static Fx: 静力法 X 向的地震力
------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx
(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

3 1 1053.21 1053.21( 9.70%) ( 9.70%) 2633.02 1381.79
2 1 1016.03 2066.88( 9.28%) ( 9.28%) 11931.71 1025.79
1 1 1366.90 3377.05( 7.66%) ( 7.66%) 32103.33 1117.56


抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%

X 方向的有效质量系数: 99.98%








全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liqiang69126
    liqiang69126 沙发
    结构的抗扭刚度相对较弱,加强周围的柱子,梁截面
    2014-07-18 21:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • vujiake
    vujiake 板凳
    加强周围构件试试。。。
    2014-07-18 19:18:18

    回复 举报
    赞同0