土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 泵房什么样条件下要装电动葫芦》

泵房什么样条件下要装电动葫芦》

发布于:2014-07-18 11:16:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1,泵房什么样条件下要装电动葫芦或者是双规吊车, 不安装可以吗,
2, 泵站房间高度是我们专业定的吗, 怎么定,按照什么规范定

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wato92
    wato92 沙发
    泵站厂房的尺寸不是建筑专业人员能确定的,要由给排水、电气等专业人员根据工艺要求来确定的
    2014-08-23 10:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • dazhudf
    dazhudf 板凳
    可以参考《排水手册》3.1.7 机器间的讲解。

    起重高度H:
    H=a+b+c+d+e+f+g+h(m)
    式中:H—房子高度(m);
    a—单臂悬梁起重机吊车梁的高度(m);
    b—滑车高度(m);
    c—起重葫芦在钢丝绳绕紧状态下的长度(m);
    d—起重绳的垂直高度(m);
    e—格栅机的高度(m);
    f—吊起物底部和最高一台机组顶部的距离(一般不小于0.5m);
    h—格栅槽顶部至室内地坪的高度(m)。

    这个是地面式泵房的计算,地下式的本质都差不多,你可以对照手册上的图看一下。
    2014-08-22 11:41:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,设计院水泵样本怎样选择

本人设计院新人,在设计泵站时候,一直苦恼于泵站的选型,不是苦恼于扬程和流量计算,而是不晓得怎样利用样本选择型号, 不知道各位前辈能否帮我解决这个问题? 急

回帖成功

经验值 +10