发布于:2014-07-18 10:22:18
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
本项目一层层高较高,为7.58米,砌体填充墙厚200mm,部分砌体填充墙砌至上层板底,因此墙高为7.58-0.15=7.43m。
构造柱柱距4米,按《砌体设计规范》6.3.4第2款第3小条,每隔两米设置一道200mm高的圈梁。
问题1:关于砌体填充墙计算高度的取值,表5.1.3注5:自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉结条件确定。6.1.2条第3款中“当b/s>=1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支座。”现在,b/s=200/4000=1/20>1/30,即圈梁可视作构造柱间墙的不动铰支座,是不是就是说墙体计算高度H0=H?
问题2:按照6.1.2条第2款验算整片墙的高厚比,H0=H=7430mm,按公式6.1.1计算结果为37.2>34.97,不满足。按照6.1.2条条文解释“如高厚比不满足公式(6.1.1)要求时,可在墙中设置钢筋混凝土圈梁”。是不是加了圈梁就可以不管高厚比了?如果可以不管,是不是说如果一面墙10米高,只要加了圈梁就都没事了?还是说规范的意思是加了圈梁,墙体的计算高度就是被圈梁分隔的高度?
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
学习学习,看到其他大神的回答,学到了
回复 举报