土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 大虾们快来看啊

大虾们快来看啊

发布于:2014-07-18 09:16:18 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
施工图上的各管道埋深是如何体现的呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • toumingweixiao000
    本帖最后由 toumingweixiao000 于 2015-4-27 18:43 编辑

    一般来说,重力流管道系统(雨水、污水等)是要在施工图中标注管内底标高的,施工放样时按设计要求执行即可。有的设计者会比较细致地画出雨水、污水管道系统纵剖图,并在此纵剖图中分段注明其埋深,这就更方便施工了。
    压力流管道系统(给水、热水、消火栓、采暖、燃气等),有的设计者会标注管中心标高,那就按图施工。有的设计者只在设计说明中写明随地势起伏,控制埋深为若干米。这时要查阅小区完成地形设计图(一般是在园林园建专业图上),找到管道途经之处的各处地面标高,再反算出管道顶标高和开挖基底标高。
    管道埋深=地面标高-管顶标高。
    2015-04-27 18:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1428635637765
    具体要看标高
    2015-04-27 14:54:27

    回复 举报
    赞同0