一层地下室,上部5层框架,地下室顶板做嵌固端。
PKPM参数嵌固端项输入2,
土的水平抗力系数的比例系数默认为3
与嵌固端输入1,
土的水平抗力系数的比例系数不变下,计算结果一模一样!
讨论嵌固端建模问题,是否当嵌固端在地下室顶板时
土的水平抗力系数M值必须输负数,或者直接取消地下室建模。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(64 )
只看楼主 我来说两句《抗规》第6.2.3条的条文说明(见第346页) 框架结构计算嵌固端所在层即底层的柱下端过早出现塑性屈服,将影响整个结构的抗地震倒塌能力。 嵌固端截面乘以弯矩增大系数是为了避免框架结构柱下端过早屈服。
计算嵌固端是在地下室底板处,这里的柱底截面乘以弯矩增大系数1.7,1.5,1.3和1.2是不管嵌固部位在哪里都是必须做的。
当嵌固部位在地下室顶板时,要对地下一层的柱和地下室顶板的梁进行加强。