土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110J和110 安全距离

110J和110 安全距离

发布于:2014-07-17 11:33:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压配电装置规范中的安全距离,比如110KV系统,分110J 和 110, J 是有效接地系统。我变电站里面的主变尽管有短时不接地,但还是应该按照110J来考虑吧?因为整个110系统是接地的,不会因为我一台变压器接不接地就改变了。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    国内一般都是按照大电流接地系统做
    2014-07-28 08:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳

    规范上给的是最小距离
    2014-07-28 08:02:28

    回复 举报
    赞同0