土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 13供配电下午案例4关于套管的校验

13供配电下午案例4关于套管的校验

发布于:2014-07-16 22:27:16 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
看一些参考答案,感觉均没有考虑环温对穿墙套管电流的检验,根据手册有个环温40至60度穿墙套管电流校验,根据环温45度,算出来正好是1.05,即1515A.这个没有用一次手册中计算持续电流的公式

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang_ssss
    zhang_ssss 沙发


    不要老想着35/10.5的变比,题目中好像给的是35/10,为了凑答案,也有违出题人的本意
    2014-08-22 10:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • yhz862008
    yhz862008 板凳
    本帖最后由 yhz862008 于 2014-8-21 20:04 编辑

    我这么理解的:I=1.05*25000/1.732/10.5=1443 A,然后 温度修正 Ie=1443/0.95=1521 A
    2014-08-21 20:00:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 925 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

今年可以带打印的资料进入考场了!

大家注意了吗?今年的规定好像有变化了,可以带打印的资料进入考场了。

回帖成功

经验值 +10