土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计了个质监站,配电问题求教

设计了个质监站,配电问题求教

发布于:2014-07-16 17:18:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、动力配电,每个房间不确定设备位置放在哪里,质监站要求两面墙上各预留两个配电箱,但是一个房间10kw的负荷够了,每一个预留的配电箱里边留两个开关,我想采用这样的方案 ,如图1,每个房间内设置一个配电箱,然后在两面墙预留共计四个开关箱,开关箱内只有空开或者漏保,然后由每个房间的配线箱出线,这样的方案可以不,主要是考虑要是四个全是配电箱,一共30多个房间,那就得100多配电箱太多了
2、现在老站还是这么多设备,加上办公一个用了个50的箱变够了,但是照我现在这么个设计法,得取个很低的需要系数才能够啊,新站100的箱变,质监站的设备同时用不可能,很少一起用,这个我是不是需要考虑同时系数,这个同时系数有什么选取原则

图1.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lq_6520126
    lq_6520126 沙发

    学习学习了。谢谢
    2014-07-20 23:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • 三天假_乐翻天
    如果一个房间面积不大,且需要10KW,你可以设计时把四个箱子都设计成供10KW配电的箱子,负荷计算时,这个房间符合就取10KW,(因为这个房间就用了10KW的设备,施工时其他三个箱子不用的话,是不会接开关和接线的),仅做参考。
    2014-07-20 10:58:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安全操作高低压开关柜四项谨记

高低压开关柜在使用过程中,需要特别谨慎注意,接下来小编就给大家介绍一下安全操作高低压开关柜的四项谨记:  1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。  2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。  3、在运行的电流互感器二次回路上工作时要采取安全措施,严格防止短路或接地。使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。

回帖成功

经验值 +10