土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安全操作高低压开关柜四项谨记

安全操作高低压开关柜四项谨记

发布于:2014-07-16 17:04:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高低压开关柜在使用过程中,需要特别谨慎注意,接下来小编就给大家介绍一下安全操作高低压开关柜的四项谨记:
  1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
  2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
  3、在运行的电流互感器二次回路上工作时要采取安全措施,严格防止短路或接地。使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。
  4、严禁将电流回路断开。
以上四点就是我们在操作高低压开关柜应该注意的几点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • laodongzhe186
    laodongzhe186 沙发
    1 系统运行方式的变更应考虑各种运行方式下的继电保护自动装置。
    2 设备停电工作须要用开关切断负荷电流,为验证开关正确断开,可通过仪表指示为零,开关机构分闸指示,开关绿灯亮等来进行综合判断。
    3 拉开开关后,需拉开控制回路的电源开关。
    4 若线路有电压互感器,停电操作时,应先拉开本线路所有开关和刀闸后,拉开互感器二次侧开关,再拉开电压互感器刀闸。送电操作时,应先放上高压侧保险,合上高压侧刀闸,然后合上PT二次侧空气开关。
    5 允许用刀闸直接切断无接地故障的避雷器或电压互感器的负荷电流。
    6 严禁在有负荷的情况下用刀闸进行操作。
    7 送电操作时,应先合刀闸(先电源侧,后负荷侧)再合开关。
    以上是倒闸操作注意事项,非常经典,可以看看
    2014-07-28 09:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    gqk66555 发表于 2014-7-27 21:17 第三点好像是电压互感器吧是的,不是电流互感器二次回路,是电压互感器二次回路上的工作。
    2014-07-28 07:26:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压开关柜安全故障有哪些

高压开关柜安全故障有哪些? 一)开断与关合故障 这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。 二)绝缘故障 绝缘水平是要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、各种限压措施、绝缘强度这三者之间的关系。力求使产品做到既安全又经济,得到最佳的经济效益。在绝缘方面的故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。

回帖成功

经验值 +10