本人大多数工程很多电缆(100根以上 )都是从室内电缆沟穿过房基础直接引到室外电缆沟的,可是遇到一审图者说必须封堵好,怕进水或小动物通过沟进入,如此多的电缆怎样封堵? 请讨论 大家遇到该怎样做?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zxf-714
沙发
风机应为重载启动,启动电流为额定电流的1.5倍,因风机功率较大,故建议每台风机一个回路,每个回路选用YJV-3X120+1X70的电缆
2007-09-10 13:47:10
赞同0
-
zxf-714
板凳
风机应为重载启动,启动电流为额定电流的1.5倍,因风机功率较大,故建议每台风机一个回路,每个回路选用YJV-3X120+1X70的电缆
2007-09-10 13:45:10
赞同0
加载更多同意,不过因该改为铠装电缆,YJV22-3X120+1X70