内走道。开窗2%的理解

发布于:2007-10-08 18:04:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
内走道 二端开窗。两端都开2%的窗。还是二端加起来2%的开窗!


内走道只有一侧开窗,(另一侧不能开窗)走道长40米 一侧开窗可以满足2%,还需要机械排烟吗?


全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • julihr
    julihr 沙发
    是加起来算的,超过40米肯定是要机械排烟的,规范会越来越严的,看看2006版的建筑设计防火规范就知道了,最关键是任意点到排烟口30m,自然和机械的在新多规里都要求了
    2007-10-12 11:56:12

    回复 举报
    赞同0
  • shumei614
    shumei614 板凳
    不明白为什么大家揪着“最远点到排烟口超过30米”不放呢?
    满足自然排烟条件,有烟气产生的时候由于热压关系烟气从窗户自然排烟即可。
    只有需要设置机械排烟的地方,考虑设置排烟口的时候,才有“最远点到排烟口超过30米”的规定。