供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
大家在计算变压器负荷率的时候,变压器自身损耗算在负荷率之内吗?还是属于高压侧负荷,不计算在内。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
学海一帆
沙发
本帖最后由 nicebin 于 2014-7-25 12:39 编辑 mns018 发表于 2014-7-22 08:58 谢谢28、29楼的忠告,我的本意的确是给16A插座加控制并有带电显示,但市场上带开关,带显示灯的插座有16A的 …带开关、指示灯的16A插座,对于户内民建用的,市场上比比皆是,16A又不是什么大电流。不过若是工业用的,不太清楚。修改后的1、2方案原理上均可,方案1较符合常规,不过使用元件多,控制16A插座,有点杀鸡用牛刀之感。方案1有几点谬误:1.指示灯不可与线圈串联。2.按钮符号绘制有误(常闭才加短竖线)。
2014-07-25 12:34:25
赞同0
-
mns018
板凳
谢谢42楼的朋友,串灯还是不好,我改正。并联也不太好。我把灯放一次回路,方便更换且坏了不影响其他回路。
2014-07-24 12:18:24
赞同0
加载更多回复 举报