土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助农村平房搞水冷请指点
一农村平房面积200平方左右三个房间分别为70平方2个 、60平方1个。 现有设备水空调3匹每房间一个怎样利用现有设备搞水冷空调,需要增加什么设备?具体方案。?(本人不才想法弄个3匹空调外机 保温蒸发器水箱 加循环泵不知方案可行不?具体循环泵流量 制冷机大小 还望各位大神 工程师 不要吝啬赐教 )万分感激~~~~~!

全部回答(2 )

  • ◇◆╥钱如雨
    项目太小,投冷水机不合算...维护成本大...还是简单的做套VRV吧...
    2014-09-11 22:58:11 来自 PC 评论 举报
  • 斗战圣佛
    你是指原来就有水空调系统吗?用的是一次性地下水?降温效果达不到是吧?
    如是这样有两种方案:
    1、简单改造原敞开系统,在水泵与原室内水空调机间加装一冷水机组,将往室内机进水温度进一步降低;其冷量按原有供水量和原进水温度降至7度时的温差来考量。
    2、将原水系统改造成冷水循环系统,做一套冷水机组采用泵循环;按空调面积负荷选择冷水机组(出水7度、回水12度),机组较大,你那3匹可远远不够。
    2014-07-16 10:10:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10