普通住宅楼面的狭长板带,建模时板厚需要设置120厚吗(一般普通楼面板厚为100)?配筋时需要加强配筋双层双向吗?欢迎大家来讨论:)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • liumozhi
    liumozhi 沙发
    zhangzhuo198207 发表于 2014-7-17 08:29 如果是住宅的话 此处板应加厚 因为水电管在这里有交集有道理,构造手册上好像有根据板中埋设管道情况来定板厚的规定
    2014-07-17 12:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • ytg123456
    ytg123456 板凳
    看看楼板周边环境而定,必要时加梁。
    2014-07-17 11:11:17