土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于狭长板带的厚度取法及配筋

关于狭长板带的厚度取法及配筋

发布于:2014-07-16 09:51:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
普通住宅楼面的狭长板带,建模时板厚需要设置120厚吗(一般普通楼面板厚为100)?配筋时需要加强配筋双层双向吗?欢迎大家来讨论:)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • liumozhi
    liumozhi 沙发
    zhangzhuo198207 发表于 2014-7-17 08:29 如果是住宅的话 此处板应加厚 因为水电管在这里有交集有道理,构造手册上好像有根据板中埋设管道情况来定板厚的规定
    2014-07-17 12:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • ytg123456
    ytg123456 板凳
    看看楼板周边环境而定,必要时加梁。
    2014-07-17 11:11:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某地多层坡屋顶框架结构住宅全套结构施工图

图纸简介: 这是某地多层坡屋顶框架结构住宅全套结构施工图。工程概况:结构安全等级为:二级,结构合理使用年限50年,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7°,基础采用桩基。 图纸内容包含:结构设计总说明、桩位平面图、基础平面图、基础详图、各标高柱网平面图、各标高结构平面图、屋顶结构平面图、各标高板配筋平面图、结点配筋详图、楼梯详图。

回帖成功

经验值 +10