关于动力、照明进线干线分开的问题

发布于:2014-07-16 09:31:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家做地下室或者其他类似项目的时候,动力、照明进线干线是否分开分别进线,还是一个进线到总箱,从总箱之后再分开配电。请教大家。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    变电所在本建筑内时动力、照明应该分开;变电所不在本建筑内,其中一个功率较小或者比较经济时动力、照明可以合用进线,功率较大时,动力、照明应该分开进线。
    2014-07-22 12:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • hld_lhw
    hld_lhw 板凳
    这要看项目规模,动力设备数量、容量,当然是分开的好,避免大容量设备启动时对照明回路的影响
    2014-07-22 09:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环网柜问题求助,请大侠指导

10kV两进四出型环网柜,如图所示,想问几个问题:1、环网柜中的PT是做什么的?为操作机构提供电源吗?现在常用的环网柜(或比较先进的)都用什么操作机构,操作电压多少,各有什么优缺点?2、图纸中环网柜中进线负荷开关是三工位的,请问接地可以去掉吗?现在只有SF6 是三工位的,空气绝缘(空气绝缘是真空负荷开关吗?)和固体绝缘有三工位的吗?环网柜的三工位有什么优点?3、出线柜中红线所画是一个断路器和三工位隔离开关吧,中间的虚线是通讯联锁的意思吗?怎么联锁的?隔离开关可以放到断路器的上面吗?放上面和下面有什么优缺点?还有环网柜如果进线电源引自KYN28A的出线柜,断路器出线接箱变,请问这样配置可以吗?环网柜的断路器保护采用那种元器件?怎么整定?会不会产生越级跳闸。4、KYN28A-12 柜子中进线柜中还可以配置接地开关吗?难道不会产生带接地开关误合断路器? 刚接触环网柜,请各位高手大侠指导