建规3.2.12.5要求水箱的泄空管和溢流管的出口,不得与排水构筑物或排水管道连接,应采取间接连接的方式。请问具体应该怎样设置或者采用何种附件
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
you-zi-ru-feng
沙发
这是管道养护的问题,常淤堵管道常清通就行了。怎么清通去看看现场工人怎么操作就知道了。设计时隔一定距离的检查井设沉泥井(比如3~4个检查井设沉泥井,支管接入干管的检查井沉泥井),方便清通就成。
2004-12-03 20:52:03
赞同0
-
cxy1689
板凳
在污水管道上隔一段设一个沉泥井可以不?但是不知道有没有这方面的规定?