土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ SBS防水卷材基础底板处铺贴,4+3铺贴,卷材质检需要刷冷底子油么?相应规范

SBS防水卷材基础底板处铺贴,4+3铺贴,卷材质检需要刷冷底子油么?相应规范

发布于:2014-07-15 16:24:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-15 21:47 编辑

北京地区,SBS防水卷材基础底板处铺贴,4+3铺贴,卷材质检需要刷冷底子油么?相应规范,急急急 QQ448795405

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • chongqingren1973
    SBS全称为弹性改性沥青类防水卷材,属高聚物改性沥青防水卷材,根据施工手册,该类卷材只有三种施工方法即满粘、冷粘及自粘。
    近来由于在地下结构施工过程中发现,若采用满粘法,基层的干燥及处理通常比较困难,延误工期,且增加施工难度,同时考虑到一些面积大且易变形的结构部位,所以施工者通过摸索“创造性”地使用了空铺法,但这里要明确的是即使采用空铺法,亦应按操作规程对墙根或竖向结构根部四周800mm范围内采用满粘法施工,从而在现场施工中得到推广,但从严格意义上说此种材质采用此种铺贴方法尚未得到肯定,未纳入相关规程或技术规范。
    此处,建议楼主查看卷材供应商提供的技术指导方案,也可在施工图上查找选用图集或构造做法说明,实施前应与材料供应商沟通。同时最好取得业主方书面认可(但此种书面认可也是不可靠的,因为监控方的决定,不能免除实施方的质量责任),从而规避部分风险。
    2014-07-17 13:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • laolan102
    laolan102 板凳
    甲方施工员 发表于 2014-7-16 09:46 其实也不是绝对的,SBS是一类材料的总称,有的热铺 需要冷底子油 有的冷铺 需要界面剂 等水平方向 板可 …谢谢您的解答,
    2014-07-16 13:39:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

今年建筑工程管理应届毕业生,在此请教各位前辈

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-15 21:53 编辑 小弟是今年的应届毕业生,专科,建筑工程管理专业,2013年10月至2014年6月在广西建工集团第三建筑工程有限责任公司实习,实习期满现已毕业。打算8月初跟着我姑父去贵州省做施工,姑父是私人老板,承包小项目,常年在贵州省承包项目自己做。之前在广西三建实习期间做的项目是多层砖混结构,危旧房改造项目。说句心里话没学到什么技术,全站仪还不太熟练。

回帖成功

经验值 +10