长距离输水管线管材为球墨铸铁管或玻璃钢管,管径1米以上,东北地区,想请教一下输水管道与阀门井如何连接?我们的做法是在井外承插,承口法兰与钢法兰连接后钢管进去井内,也看到过在井内承插的图,承口法兰与井内钢管件法兰连接的画法,我们领导说井内承插不安全,承口和承口法兰那如意出问题,我没去过施工现场,想请教一下各位大侠都是怎样做的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 沙发
    转换法兰连接。
    2015-05-14 09:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • 人员都
    人员都 板凳
    同意楼上,法兰连接
    2014-07-25 09:44:25

    回复 举报
    赞同0