土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 长距离输水管道与井内钢管件如何连接

长距离输水管道与井内钢管件如何连接

发布于:2014-07-15 15:46:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本帖最后由 vv624 于 2014-7-16 11:41 编辑

长距离输水管线管材为球墨铸铁管或玻璃钢管,管径1米以上,东北地区,想请教一下输水管道与阀门井如何连接?我们的做法是在井外承插,承口法兰与钢法兰连接后钢管进去井内,也看到过在井内承插的图,承口法兰与井内钢管件法兰连接的画法,我们领导说井内承插不安全,承口和承口法兰那如意出问题,我没去过施工现场,想请教一下各位大侠都是怎样做的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 沙发
    转换法兰连接。
    2015-05-14 09:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • 人员都
    人员都 板凳
    同意楼上,法兰连接
    2014-07-25 09:44:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教DN300以下球墨铸铁管是否需要设置支墩?

如题,图集里只包含DN300及以上支墩的做法,是不是DN300以下管道就不需要设置支墩了,还是需要自己设计?

回帖成功

经验值 +10