只看楼主 我来说两句以全程2x6mm2计算,起动时端子处压降2.14%×7=28.98%,即220Vx(1-28.98%)=156V,水泵根本无法运转,一直处于堵转状态。用2x16mm2电缆试试,应该没有问题,起动88.63%,正常为96.8%。
空开进线电缆多大?
回复 举报
主要是有点远啊···单相电1100米,能不能用个发电机呢,烧油算了。或者变压器其他负载切掉,启动试试?
回复 举报