请教 为什么双板式换热器蒸汽机组要加双疏水阀组呢?
请教 为什么双板式换热器蒸汽机组要加双疏水阀组呢?
做了很久换热机组,凡是蒸汽的双板换都分别加的两套疏水阀组,也都是按蒸汽量的50%选的,即使板换负担总负荷的百分比不是50%时也是这样做的,突然有点茫然,哪位大人能给点指教,为什么不直接按全流量选择一个疏水阀组呢?
发布于
2007-10-08 17:16:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
vera_wonderland
昨天请教售后的师傅,他说是因为蒸汽机组疏水阀容易堵,这样分别装两套疏水阀组可以防止其中一套疏水阀堵的话还有另一套备用,来维修,可我觉得其中原因并不是这么简单呀,哪位高手来讲讲呀?谢谢啦!