发布于:2014-07-15 14:24:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
2个配电室:
1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?
2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
statcom
沙发
还是选择800A 1000A的,设置参数值的时候设置下就可以,一个长一个短
2014-07-20 15:32:20
赞同0
-
xinshiji168
板凳
开心老爸 发表于 2014-7-16 09:19 这种出租性质的开关上下级应有选择性,即你要选择1000A和1250A这么大电流如果供电距离不远的话建议用母线 …他两个进线柜的开关分别为800A和1250A,我想我的出线开关选1000A和1250A,我的1250A的长延时和短延时都设得长一点,并且取消瞬动。
2014-07-16 17:16:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报