土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 疑问:负荷开关的选择

疑问:负荷开关的选择

发布于:2007-10-08 16:59:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司箱变用环网柜高压SF6负荷开关,高压侧一进一出一计量,不管变压器多大,每次选的开关都是进线630A,出线125A,请问为什么?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发

    如果师1600kVA及以上的变压器的话。你们公司就不敢用SF6负荷开关了,呵呵
    2008-11-14 08:46:14

    回复 举报
    赞同0
  • ykmyy
    ykmyy 板凳
    负荷开关630A是额定电流,125最大能装额定电流125A的熔断器,小于125A的都能装,熔断器的电流要根据变压器的容量来选泽 Ie=1.5(S/1.732U)
    2008-11-14 00:41:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

提供下载:不对称全分相过零投切补偿图纸

现提供此图纸希望给有需要的人作参考。设计采用的投切编码是1:1:2:3:3供5个回路,总设计容量300KVAR。编码投切介绍如下:RC2000F型控制器输出编码一般传统的控制器都只有一种编码方式即等容量(1:1:1…:1)循环投切 ,电网所要补偿的容性无功功率的数值往往是连续的不分等级的,受硬件条件的限制补偿装置提供的容性无功功率通常都是有限的几种等级数值,这是 一对供需矛盾,这对矛盾在系统负载比较小时表现最为突出,现举例说明如下:如某用户有一只315KVA的变压器,补偿总容量为100Kvar,用20Kvar的电容器组共5只,控制器采用市面上常用的JKG(L)型控制器,此控制器的控制物理量是功率因数,目标功率因数投入门限是滞后0.92,切除门限是滞后0.99 在晚上的某时刻发现系统功率因数为滞后0.60,视在功率为12.5KVA,感性无功功率为10Kvar,控制器不停的进行 投切动作。分析其原因是单组电容器的容量(20Kvar)远远大于系统所需补偿容量(10Kvar)所致,当控制器没 有投入电容器组系统功率因数是0.60,根据JKG(L)型控制器控制原理系统功率因数低于目标功率因数时控制器必须投入电容器组,当电容器组投入后由于多补偿了10Kvar的容性无功功率,使得补偿后的功率因数从感性的0.60变成了 容性0.60由于JKG(L)型控制器的切除功率因数门限是滞后0.98,所以控制器又需要切除刚投入的电容器组,这样就不停的来回重 复动作,专业术语叫投切震荡,其弊端有两点:第一频繁而无意义的投切动作大大缩短了电容器组和交流接触器的使用寿命,第二电力系统虽然安装了补偿装置却达不到预期的补偿效果。以上现象大部份用户都会遇上,不同的是情况有轻有重而已,这个问题是每个用户不可回避的问题,要解决以上问题我们认为只要作到三点即可:第一控制器的投切控制物理量必须取无功功率;第二所有电容器组不能取等容量,应进行大小搭配;第三控制器应具有自动挑选合适电容器容量的能力。而RC2000F型控制器就具备这三点。

回帖成功

经验值 +10