土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV的相间距净空尺寸为240(两块排的距离为240)请问要套多厚的热缩管才可以。
35KV的相间距净空尺寸为240(两块排的距离为240)请问要套多厚的热缩管才可以。

全部回答(2 )

  • fitman
    理论上可以。但大部份的供电部门不认可热缩套来减小间距。
    2014-07-15 17:30:15 来自 PC 评论 举报
  • fishbone_l
    35KV的相间距国家标准要求300,不满足的话要加绝缘板,多套热缩套不可取的。
    2014-07-15 16:36:15 来自 PC 评论 举报