小区汽车库 可以做自然排烟吗?急等
小区汽车库 可以做自然排烟吗?急等
业主希望车库层高低点,想开天窗做自然排烟排风,,开洞面积不小于地库2%,离最远点不大于30m。。这样可行吗?
个人感觉可行的
可是规范有说大于2000的车库应做机械排风,,,怎么理解,,,大家有做个车库自然排烟吗?
发布于
2014-07-15 10:32:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lcflina
2000方以下满足自然排烟即可,否则要机械排烟。谢谢
2014-07-15 15:15:15
来自 PC
评论
举报
张光仁__水暖
一般来说自然排烟就如你说的 面积要够车库面积的2% 最远点到天窗的距离要不大于30m 这个在面积小于2000是可以的,面积大于2000根据车规8.2.1要求应做机械排烟系统,这个时候要注意一个问题,天窗不能作为消防排烟的补风口的额 消防补风要求是下补风的,总结了下,你的问题,面积小的可以那样做 面积大的 就太行了 要是真想做 跟当地的消防局说下 最好让他们出个文件 说明可以这么做。