本帖最后由 攻城师115057 于 2014-7-18 11:01 编辑

一台400kVA的变压器,我给它配了630A,400A,200A的开关。
如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?
但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,又超出那么多。
请教大神们解答一下,我实在是不明白低压开关是根据什么选择的

各位可能理解错我的意思啦
我说的是低压出线柜,400的变压器,为什么可以给他配630,400,200A的开关,而不能配1000,1500的开关(我还是知道不能配的,举个例子- -!!),我想问的是400的变压器最大可以给他配多少A的开关,依据是什么?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lx7979552
    lx7979552 沙发
    400kva/0.4v/1.732=577a 低压总开关可以设个630 其它出线柜你看着办吧
    2014-07-21 23:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • tenglongyu
    tenglongyu 板凳
    学习了,谢谢
    2014-07-21 17:31:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压开关柜的“五防”介绍

高压开关柜是高低压开关柜的一种,高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。接下来我给大家介绍一下高压开关柜的“五防”。