土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 刚刚学做ggd,请师傅们多多指出毛病

刚刚学做ggd,请师傅们多多指出毛病

发布于:2014-07-15 03:32:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位师傅指教一下,刚刚学做,没有人指导,很多不懂的地方,请各位多多指出毛病,谢谢

IMG_20140630_113912.jpg


IMG_20140629_120540.jpg


IMG_20140629_120525.jpg


IMG_20140629_115542.jpg


IMG_20140629_120506.jpg

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小豆
    小小小豆 沙发
    所有总柜分柜没装二次线槽,装电器的门没有装接地线保护。3C检查肯定不合格。
    2017-08-03 15:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • lt2686057
    lt2686057 板凳
    所有总柜分柜没装二次线槽,装电器的门没有装接地线保护。3C检查肯定不合格。
    2017-08-02 09:55:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于GCK和gcs柜的疑问

630A的塑壳开关4个,3用1备,电流不超过1500.1、如图中,专用智能控制器.集中数据采集。GCK能否实现。听说GCK不能计算机联网。2、按上图配置,GCK和gcs能不能装4个630开关。3、GCK听说可以装4个,GCS可以装3个,但这安装高度都差不多,为什么GCS装不下4个.有成都地区成套厂家,可以QQ联系学习哈.

回帖成功

经验值 +10