土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教下地下室排烟风机与补风机是否需要联锁启动?

请教下地下室排烟风机与补风机是否需要联锁启动?

发布于:2014-07-14 22:36:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,之前看到一份图纸,地下室设置有排烟风机与补风机,在补风机以及排烟风机的控制柜电气系统图上标有相应的多线联动控制线WDZNB-KYJY-2x1.5 RC20 WC。

请问1、这种联动的做法是常规做法吗?这种做法是否需要在相应的风机控制柜中增加相应的多线控制模块(各增加一个)?
2、是否还有别的做法,如直接在消控主机编程时联锁两台机子,通过远程控制联锁启动?
谢谢大家不吝赐教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lifeiyu998
    lifeiyu998 沙发
    消防排烟机和正压送风机在启动时,需两路控制,一路为直启,一路为总线启动,在风机控制箱中需要接直启模块和总线制控制模块,这样的好处是当总线启动无法完成时,可以利用直启完成启动风机的目的
    2014-08-02 09:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • lifeiyu998
    lifeiyu998 板凳
    消防排烟风机和消防送风机需要两路控制,一路为总线启动,一路为直接启动,当消防联动时可以根据主机的联动编程关系直接启动多台风机,正常情况下排烟风机和送风机是可以联锁启动的。
    2014-08-02 08:50:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有完整版O7K133薄钢板法兰风管制作与安装的图集啊,或者第二页到第八页的照片,

一定要完整版的啊,大家帮帮忙,

回帖成功

经验值 +10