求助关于高层建筑防规范的问题
求助关于高层建筑防规范的问题
最近疑惑一个问题,高层,假设查规范消火栓用水量为40L/S,每根竖管的最小流量为15L/S,正常住宅每个单元应设几个立管?是同时2个消火栓到达同一位置,还是三个呢?什么依据,谢谢。
发布于
2014-07-14 21:29:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
王农勤
应该按3,3,2分配流量。
2014-07-23 15:34:23
来自 PC
评论
举报
云飘飘
如果是一根立管,立管流量就是40L/S,两根立管就是每根20L/S,三根立管就是两根每根15L/S,第三根10S/L.
2014-07-22 06:43:22
来自 PC
评论
举报