地下二层是人防区,地下一层不是人防区,但地下一层有防爆地漏排水排到地下二层,我想知道地下二层的这段排水管可以用U-PVC管吗?

QQ截图20140714172430.png

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ysz365
    ysz365 沙发
    根据人民防空地下室设计规范第6.3.14条:防空地下室的排水管材的应符合下列要求:
    1 穿越人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;
    2 人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件;
    以及第6.3.15条中,收集上一层地面废水的的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏;
    综合考虑,应采用热镀锌钢塑复合管或热镀锌钢管,以便于防爆地漏连接。
    2014-07-16 08:38:16

    回复 举报
    赞同1
  • 卡修斯
    卡修斯 板凳
    恩,学习了,谢楼主分享
    2017-07-01 13:52:01