工程概况
1、 工程简介
该建筑是一座新建的节能民居,上下两层建筑面积为419㎡,大小房间共15间,砖混结构,中空玻璃塑钢门窗,外墙为370㎜厚空心砖,外墙加装70㎜厚标准挤塑板保温层,房顶采用200㎜厚聚苯板保温,建筑外围护结构符合节能50%标准。

2、设计要求
夏季按3个月制冷,冬季4个月采暖,全年每天提供480升45℃热水。设计参数参照下表:
空调室外计算参数(表一)
swjscs1.jpg
空调室内计算参数(表二)
snjscs1.jpg
太阳能计算参数(表三)北京地区北纬39° 48′,东经116° 28′.( T——月平均室外温度℃; H——等纬度角太阳月平均日辐射量(MJ/㎡d)。)
tyjscs1.jpg


负荷计算
fhjs1.jpg
注: 1、根据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,围护结构达到节能50%的建筑热负荷指为为20.6w/m2,则419m2的建筑冬季采暖总负荷为24854KWh.冷负荷指标为35W/m2,419m2的建筑夏季制冷总负荷为15844KWh(每天12小时)。

2、冬季供暖供水温度:≥35℃,回水温度:≤30℃

3、冬季供暖热负荷设计比例:太阳能冬季采暖贡献率为40%,剩余60%由辅助热源低温热泵提供。



系统组成及工作原理
太阳能采暖-制冷-热水三联供系统(如下图所示)由以下六个子系统组成:太阳能集热系统、低温热水辐射地板采暖系统、热水供应系统、辅助能源系统、风冷系统、自动控制系统(细节本文不做具体分析)。
slg.jpg


经济性分析
1、419m2建筑采暖、制冷、生活热水供应形式的初投资及运行、维护费用比较
fybj1.jpg
电费按0.5元/kwh计算,低温热泵在0℃时能效比为3.0,太阳能保证率按70%。

由上表可见太阳能采暖、制冷、热水每年运行费用可节约(2.34+0.4)-(1.38+0.035)万元=1.32万元。

系统增投资为23.38-15.92-0.5=6.96万元,增投资回收年限6.96/1.32≈5年。

系统使用寿命为20年,寿命期内节约费用20年*1.32=26.4万元。其中还没考虑常规能源涨价因素、利率因素等,而且燃煤锅炉、电锅炉一般不超过10年就需要较大的设备更换投资,本文不做详尽的计算。

2、系统碳减排量
太阳能热水系统二氧化碳减排量


Qco2=62632MJ*20年/29.30MJ*0.866kg碳*44/12=181205.94kg,合计181吨。
太阳能采暖、制冷、生活热水系统在寿命期内二氧化碳减排量为181吨。



结论
本系统是对太阳能、热泵、低温热水辐射地板采暖地综合利用。春、夏、秋可完全依靠太阳能提供足够的日常生活用热水;夏季用热泵和风机盘管制冷,冬季以太阳能为热源,热泵为辅助能源完成采暖和热水供应的任务。 太阳能、低温热泵机组的有效结合,优势互补,再加上全智能化控制系统,实现了零能耗+低能耗无污染的运行方式,符 合节能减排的大政策,为用户创造了舒适的生活环境,是值得进一步研究和推广的系统

slg.jpg


swjscs1.jpg


snjscs1.jpg


tyjscs1.jpg


fhjs1.jpg


fybj1.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • s61369991
    s61369991 沙发
    计划与实际有较大出入
    2015-01-19 23:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • zbyzxd
    zbyzxd 板凳
    热回收机组怎么选型?
    2015-01-19 19:05:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 354 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你需要知道的“高温地源热泵技术”的意义和关键点

本帖最后由 lly0409 于 2014-7-14 09:05 编辑 (下面是楼楼从网上找的关于高温地源热泵技术基本了解,希望对各位暖男暖女有帮助。) 高温地源热泵以绿色环保制冷剂为工质,除用少部分电能外,采暖、供热的热量主要来自于吸收了约47%的太阳能的地下水或土壤、江河湖水,由于实行封闭循环,因此整个系统无有害物质排放。 高温地源热泵技术解决了普通热泵出水温度低的问题更加适合用于建筑采暖、空调、供热热水系统,替代供热锅炉,可以有效改善城市环境减少由于使用燃煤、燃油锅炉引起的有害气体的排放,提高大气环境质量,减少有害物质引起人们疾病的发生,充分利用可再生资源和节约常规优质能源有利于社会的可持续发展。

回帖成功

经验值 +10