土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅楼进线电缆数问题

住宅楼进线电缆数问题

发布于:2014-07-14 16:01:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 nicebin 于 2014-7-14 16:06 编辑

问问大伙,一个带大通盘地下车库的住宅区(20栋楼),各栋楼均为30层,变电所设在车库内,从变电所引至每栋住宅的电缆数量是多少?按照规范要求,起码最少得6根吧。
另外,按照规范要求,总等电位联结如何做?在何处实施(即总等电位联结箱安装在何处)?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    需要根据负荷大小、配电类别,比如:当地允许的最大出线开关、照明、动力、消防等等因素确定。
    2014-07-21 07:25:21

    回复 举报
    赞同0
  • 太白云渡
    太白云渡 板凳
    这个要看塔楼的用电量计算吧,怎么能直接说几根呢?况且单根的截面积都不清楚。
    2014-07-20 22:41:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压侧与低压侧的短路电抗标幺值

求助,当初咱学得太差了,现在不明白:2011年案例上午第四题,求高压侧的线路长度。答案的思路是:低压侧的总电抗标幺值等于高压侧的总电抗标幺值+高压线路的电抗标幺值+变压器短路电抗标幺值,即X*l=X*c2-X*c1-X*T由此求出线路长度可我不明白,为什么这么算啊?

回帖成功

经验值 +10