土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 消火栓水量取值,求各路大神解答。

消火栓水量取值,求各路大神解答。

发布于:2014-07-14 15:29:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1《 建筑设计防火规范》8.4.1中说:建筑物内同时设置消火栓系统,自喷系统,泡沫系统,消防炮系统的情况下,当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得少于10l/s
2《高规》7.2.2中说:建筑高度不超过50m,消火栓用水量超过20l/s,且设有自喷系统的建筑物,其室内室外用水量可按照本表减少5l/s。
问:若建筑高度48m,建筑物内设置自喷系统,泡沫系统,和消火栓系统,室内消火栓流量为22l/s,多种消防系统需要同时开启。则室内消火栓水量如何取值?为什么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyuj2006
    zhyuj2006 沙发
    适用范围不同,应该依据高规
    2014-07-21 11:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • oneknife1984
    oneknife1984 板凳
    要按高规计算,住宅建筑高度超过24m算高层建筑,同时作用是指三种以上消防系统同时工作,判断好以上情况后,根据高规选择室内外消防水量,再在这个基础上室内外同时减5就行了
    2014-07-21 09:46:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 728 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓用水量的问题,求解。

建筑设计防火规范中8.4.1:建筑物内同时设置消火栓系统,自喷系统,泡沫系统,消防炮系统的情况下,当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得少于10l/s。请问:上述多种系统必须在建筑物内同时设置的情况下才能按照规范说的水量计算么?还是只要具备两种或者两种以上就可以呢?

回帖成功

经验值 +10