土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教钢柱作为引下线问题?

请教钢柱作为引下线问题?

发布于:2014-07-14 12:12:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
利用钢柱作为防雷引下线或者室内的静电接地引下线,钢柱与基础短柱用地脚螺栓连接,这样算可靠的电气连接嘛?还是需要我在基础短柱顶预埋接地板,再用扁钢把接地板和钢柱连接?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • meishiluguo
    meishiluguo 沙发
    ccc___ 发表于 2014-7-14 13:00 有二个事要考虑:1、钢柱只是引下线,其上面与避雷线和防埋的钢结构连接是否可靠;2、钢柱与下面接地装 …就是钢柱与基础短柱是用的地脚螺栓,有没有这方便的规定啊?
    2014-07-14 13:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有二个事要考虑:
    1、钢柱只是引下线,其上面与避雷线和防埋的钢结构连接是否可靠;
    2、钢柱与下面接地装置连接是否可靠?

    当利用其他钢筋作接地装置时,接地装置的钢筋与钢柱有没有直接连接,如果用固定钢柱的螺栓压紧钢柱时,固定螺栓与钢筋连接可靠了没有,没有时就需要用扁钢把钢筋与钢柱焊接。
    2014-07-14 13:00:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器零排问题

求助哪位大侠解释一下! S11-M-315 Dyn11和Yyn0 在箱式变压器零排的选择上有区别吗?同事见解, Dyn11泻流量大达到75%而Yyn0 只有25%是否正确?但3c上去主排的1/2.是否矛盾!!!期待大侠解答

回帖成功