土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2012案例下午第12题,请教蓄电池0.5h小时放电容量的计算

2012案例下午第12题,请教蓄电池0.5h小时放电容量的计算

发布于:2014-07-14 10:40:14 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
答案给出的是0.5h负荷统计包含UPS 事故照明和控制信号三部分。我理解是根据5222表5.2.3这三部分都不应被包含,我哪里理解错了,感谢您的回复。题目信息在附件中。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    真心感谢各位大牛的回复。
    2014-08-11 11:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • cuplogic
    cuplogic 板凳
    1小时当然包括0.5小时了,既然是按1h统计的,那么在事故后0.5小时时肯定也是在运行的啊
    2014-08-11 10:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

北京什么时候领证啊?!

都七月份了还不见领证的消息,而且是考后审核,真让人着急!

回帖成功

经验值 +10