承载力抗震调整系数为什么小于1?
承载力抗震调整系数为什么小于1?
抗震设计中,结构构件的截面抗震验算设计表达式右边为结构构件的承载力设计值除以一个小于 1的调整系数,保守的做法,我觉得除以一个大于1的系数更安全,为什么是小于1呢?还有,剪重比也是一个小于1的系数?
发布于
2004-11-30 14:43:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
huang_tb
承载力抗震调整系数和剪重比不是一回事。
2010-03-24 18:09:24
来自 PC
评论
举报
chenpu_316
我的观点是:我们在计算地震力的时候通常是按照“基本烈度”进行计算,而实际截面抗震验算是按照“众值烈度”进行,众值烈度比基本烈度要平均低1.55度,所以抗震承载力系数小于1。同时这也符合抗震设计“三水准,两阶段”中的第一阶段的设计。