土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 菜鸟求助机组吃压正常吗?
我新去的单位4台特灵螺杆冷水机,机组前进水压力5公斤,机组出口压力2公斤,新机组,今年夏天开始运行。机组吃压为什么这么大,我以前干的是溴化锂机组。

全部回答(2 )

  • zhu1226063503
    过滤器应该堵了。一般在1.5公斤压差
    2014-07-28 17:14:28 来自 PC 评论 举报
  • huihui1107
    确实有压力损失,具体型号,蒸发器容量也不知道啊
    2014-07-28 10:37:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10