土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于汽车库排烟支管上设置280℃防火阀的问题

关于汽车库排烟支管上设置280℃防火阀的问题

发布于:2014-07-13 21:04:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
之前做地下车库通风排烟时,车库的排烟风管均与平时排风合用,且在穿排风机房处设置280℃防火阀。但是[size=+1] 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。
这是不是意味着汽车库的任一排烟支管均要设置防火阀?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yitai001
    yitai001 沙发
    进管井处,,出机房处,,穿防火分区处加280阀
    2014-07-14 17:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    应该是每个防烟分区的总支管上装设防火阀
    2014-07-14 16:48:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换热机房设置在地下室,不具有自然通风条件,是否需要设置机械通风

如题,换热机房设置在地下室,不具有自然通风条件,是否需要设置机械通风?如果需要的话,通风次数取多少次?