土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家给看看,那个方案更好。

大家给看看,那个方案更好。

发布于:2014-07-13 19:41:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个学生公寓小区,六座楼,变电站设在其中一座楼的一层,朝外开门。
四台变压器,两台照明,两台供热。

方案一:柜前操作空间大,看着舒服;缺点是变压器日后维修困难,不拆柜子无法更换。
1.jpg


方案二:把变压器放到靠门一侧,日后维修更换方便;缺点是一进门就是变压器,安全性不好,也不美观。
2.jpg


方案三:设计院的方案,看起来比较乱,其他基本没有问题。
3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lxy11_
    lxy11_ 沙发
    设计院就喜欢方案3,一般都按方案3来布置。
    2014-07-21 21:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • lznybzw
    lznybzw 板凳
    方案一、二明显不行,违反规范,见民规4.5.9,干变外壳与后壁、侧壁的净距不能小于0.6米。
    2014-07-15 22:28:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

血液透析室采用何种接地系统?

医院血液透析室里面的血液透析机需要采用IT系统还是TN系统?民规里说:在2类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其他位于“患者区域”内的医用电气设备和系统的供电回路,均应采用医疗IT系统。请问血液透析室是属于二类医疗场所吗?需要设IT系统吗?希望有经验的小伙伴和大神们给我解答。