土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框筒结构约束边缘构件的疑问

框筒结构约束边缘构件的疑问

发布于:2014-07-13 17:39:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规9.2.2说:底部加强部位角部墙体约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应主要采用箍筋。
然后我的问题是:此1/4定义的应该是lc的长度吧,那阴影区的长度还是按7.2.15中有翼墙的范围定?
  • winifred1900
    winifred1900 沙发
    我理解也是Lc的长度,也就是说框筒结构不管墙轴压比多少,Lc长度统一取值为0.25hw,阴影区还是按照剪力墙的要求来。
    2014-07-13 22:41:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。