土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 管道跨接需要什么线啊?

管道跨接需要什么线啊?

发布于:2014-07-13 14:23:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范上规定:
管道之间及管道与设备、阀门之间的连接法兰,采用金属线跨接并以螺栓紧固时,连接线宜选用 16mm2 多股铜芯绝缘电线,其长度应留有不小于100 mm 的裕度.
16mm2 多股铜芯绝缘电线,是BV还是BVR,我的是防爆厂区,是不是需要ZB-BV或者ZB-BVR啊,因为我都看见人家的图纸开过。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1402650698578
    bv和bvr的区别知识护套软、硬的区别。还是用ZR-BVR的好
    2014-07-15 08:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • pu800863
    pu800863 板凳
    防爆区域使用多股铜芯绝缘电线+垫圈,保证有效接触面积
    2014-07-14 09:52:14

    回复 举报
    赞同0