厂房面积越600平方,位于二楼(建筑共八层),没有条件在屋顶设置消防水箱,那我应该怎么做呢?做下来要花多少钱?请大师指点,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
伯大哥
沙发
一、二层商业网点设消防软管卷盘或轻便消防水龙。
2014-08-11 16:06:11
赞同0
-
tx
板凳
下面两层确实是商业网点?
2014-08-10 22:57:10
赞同0
加载更多住宅不需要设置消火栓系统。
根据《建筑设计防火规范》GB50016--2006
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。