土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值问题

非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值问题

发布于:2014-07-13 11:24:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在规范中有这么一句话:当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m^2)计入,附加值不小于1kN/m^2。请问这句话是如何理解的?又如:如果在板上砌两道隔墙,又是怎么把墙荷载附加到板上的?这个问题一直没弄明白,问同事也没说得明白,所以平时遇到就直接把板荷载加大1~2kN/m^2。恳求各位前辈解惑!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 七月雪
    七月雪 沙发
    不理解kN/m怎么变成kN/m2了,
    2014-10-23 09:23:23

    回复 举报
    赞同1
  • honye123
    honye123 板凳
    七月雪 发表于 2014-10-23 09:23 不理解kN/m怎么变成kN/m2了,把线荷载单位乘以墙长,变成重量单位KN,再除以所作用在本跨板的面积
    2016-09-28 14:43:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架梁支座弯矩和跨中弯矩的计算公式?

框架梁支座弯矩和跨中弯矩的计算公式?

回帖成功

经验值 +10