土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:柱子钢筋差3级呢能不能采用电渣压力焊
上下楼层柱子钢筋都是二级的 从一层22到二层16的 能不能采用电渣压力焊 !!?

全部回答(8 )

  • wshr1978818
    不可以的,从22到16,直径差别太大,对接难度大,施工中不易掌握垂直度,易发生错位。
    2007-10-12 10:50:12 来自 PC 评论 举报
  • guoliang618
    很难保证质量!
    2007-10-12 08:07:12 来自 PC 评论 举报