土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地线怎么接?某配电室设计三火一零没有地线。

地线怎么接?某配电室设计三火一零没有地线。

发布于:2014-07-11 18:30:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从室外箱变引4*240一根电缆至配电室某配电柜,我问设计师地线怎么没有,设计师说直接接到接地极上,这样可以吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 学海一帆
    学海一帆 沙发
    这个是可以的,
    TN-C-S系统不就是引入4根芯线再分五芯的吗。
    2014-07-14 16:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1405323978156
    作为重复接地使用是可以的
    2014-07-14 16:03:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如图的吸顶灯位置安装在哪里?

图纸中为什么没有尺寸标示?实际施工过程中把灯安装在什么位置?

回帖成功

经验值 +10