土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地线怎么接?某配电室设计三火一零没有地线。

地线怎么接?某配电室设计三火一零没有地线。

发布于:2014-07-11 18:30:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从室外箱变引4*240一根电缆至配电室某配电柜,我问设计师地线怎么没有,设计师说直接接到接地极上,这样可以吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 学海一帆
    学海一帆 沙发
    这个是可以的,
    TN-C-S系统不就是引入4根芯线再分五芯的吗。
    2014-07-14 16:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1405323978156
    作为重复接地使用是可以的
    2014-07-14 16:03:14

    回复 举报
    赞同0